老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-11-17
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-17 21:11
公司最近采购了英威腾的伺服驱动器,目前在设备接地良好的情况下,驱动器与地,电机与地都全部接好。在伺服使能的情况下地线与电机轴电机外壳之间可以用剥开的毛细铜线擦出火花,万用表打出0.5V 的电压。断开地线打出1.8V 的电压。在驱动器不接地线的情况下,驱动器可以打出110V 的电压,驱动器输入端接入的是单相220V。电机绝缘已经打过,正常。因为设备用在防爆要求的车间,对这火花零容忍,目前驱动器厂家说这是感应电,或者地线有问题,让我们加一台隔离变压器说这样可以解决这种问题。请问各位大侠,从目前掌握的数据来看问题点到底在哪里????感谢!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-18 09:19
个人认为:要么是电缆漏电,要么是驱动器内部漏电

你可以和伺服厂家谈谈,如果加了隔离变压器还这样,那谁负责?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-18 20:49
引用
引用第2楼老大很悲伤于2019-12-18 20:39发表的  :
感谢,目前已经解决。不过结局匪夷所思!


结局是什么情况,说来听听
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水