楼主  发表于: 2019-12-17 21:08
最近用了一台昆仑通态的触摸屏与西门子S7-200smart通讯 因为该屏幕没有网口通讯 只能使用PPI串口通讯 当时使用了一根可以在威纶通触摸屏上的串口线 但是发现无论怎么用它都无法进行通讯 最后打电话给昆仑通态客服 客服给了一份ppi通讯例子 但是还是没有用 后来自己做了一个简易的485通讯线 没想到一下子就有用了?于是我打算试试看威纶通那个触摸屏的线究竟是坏了还是通讯不是485的 然后当我试出来发现它的确是一根485的线 但是是一个rs485半双工的线?那么为什么半双工的线不能应用到昆仑通态的触摸屏上面呢?还有半双工和全双工的485的线有什么区别啊?希望有人可以指教一番 昆仑通态触摸屏型号:TP7062KS 威纶触摸屏型号:TK6070IP
njlh123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 156 点
下载积分: 4775 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 2013-08-17
最后登录: 2024-12-20
查看njlh123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-17 21:28
维纶和昆仑的九针接口定义不一样