引用引用第15楼anlyl2014于2019-12-17 22:14发表的 :把程序上传,帮你看
引用引用第18楼anlyl2014于2019-12-18 12:44发表的 :是说,PLC分别接,1、2、3站都可以正确读出,但是,3个站同时接入就不能读出?还是不能正确显示?
引用引用第20楼anlyl2014于2019-12-18 21:52发表的 :你程序少了SET M8122;发送标记位,我这边没硬件无法验证; [attachment=239708] 这是我发的例子图片,你自行对照一下,看看是不是这问题。你程序只读不写,算好CRC码后,可以直接传代码,程序会简单得多
引用引用第23楼anlyl2014于2019-12-18 22:26发表的 :[attachment=239709] 帮你改了过来,你下载试下用T32发送不对的,MODBUS RTU通讯要有一定间隔时间,200-300MS左右;改用T33的话,你的程序是间隔5秒通讯一次