许泽民
大明
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-05-25
查看许泽民的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-12 14:49
伺服循环定位时,条件中有感应器,或其他原因,下个定位启动有时会提示重复使用高速输出点,要暂停在启动,有什么好办法消除此类模块报警
大概大概
许泽民
大明
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-05-25
查看许泽民的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-12 18:57
已解决,定位没完成,再启动下一个会出现报警。
大概大概