发表于: 2019-12-09 17:45
全看
|
小
中
大
组态王与FX3U通讯慢,走的RS485,现在波特率是9600,但是组态王这端修改成其他波特率和FX3U就通讯不上了,PLC那头是编程口,不能修改波特率。
求问怎么操作啊?
分享
80764807
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
135 点
下载积分:
1345 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2011-10-08
最后登录:
2022-11-13
查看80764807的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-29 11:52
全看
|
小
中
大
先打开三菱编程软件, 连接目标------连接目标设置界面------把波特率设置高点,然后点击通讯测试按钮测试一下,通讯成功后,再设置组态王那边波特率,最后再次启动组态王。本人115200kbps组态王和FX-3U通讯正常在用。但每次PLC断电后都需要这样操作一次,因为PLC重新上电后,编程口波特率会自动恢复为9600kbps。
楼主留言:
不行,客户现场肯定要断电的。
[ 此帖被80764807在2020-04-01 09:40重新编辑 ]