shuo@ying
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 70 点
下载积分: 352 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2019-12-04
最后登录: 2019-12-10
查看shuo@ying的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-09 11:00
第一次做串口通信,对于RCV指令不是很理解,如果当串口有信号输入时,RCV指令TBL指向VB100,那么假如VB100等于5,我是否可以利用比较指令和上升沿检测控制M1.0的通断呢?
如果可行,在下一个扫描周期串口没有信号输入时,VB100是否等于0?
求大神解惑