3462528
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19610 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2008-09-30
最后登录: 2024-12-05
查看3462528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-09 10:30
这次项目有个水平移动载具,通过光慕做保护,用的双电控,三位五通中泄阀。
正常使用都是正常的,但是当载具停在一个工位(其中一个电控一直得电),我不停触发光幕(触发光幕会双电控都失电),然后我不在触发光幕,我开始启动载具到另一工位(当时得电电控失电,别一个电控得电)。这过程中气缸速度会非常快。。。
大家有没有遇到过啊?怎么解决得?
yl_pan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 302 点
下载积分: 10505 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2010-03-11
最后登录: 2024-10-17
查看yl_pan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-23 23:56
请问一下原理如何?不是很理解

引用
引用第1楼seafar于2019-12-09 11:03发表的  :
因为中泄式电磁阀,线圈都不得电,气缸前后腔气都会排掉,没有保压功能,换成中封式的就不会。你提到安全光栅问题,是不是客户日本的要求使用中泄式。如果是这样就加单向阀和梭阀这样处理。