楼主  发表于: 2019-12-09 09:25
现有台设备上下走气缸,高度可调节用的是U型光电开关来计数(U型开关是那种作伺服复位的原点感应开关),用的是像梳子一样的剧齿,间障较小,PLC是三菱,程序用的是INC指令,但气缸速度快就计不了数,能不能用高速计数器 如C235
qq65831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 423 点
下载积分: 5112 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2018-09-26
最后登录: 2024-12-19
查看qq65831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-03 15:22
可以用高速计数器,我之前做过冲床下料用气吹出来的,用光纤检测料有没有被吹出来,吹出来的速度太快用普通计数器有时候检测不到,后来用高速计数器就OK了