现有台设备上下走气缸,高度可调节用的是U型光电开关来计数(U型开关是那种作伺服复位的原点感应开关),用的是像梳子一样的剧齿,间障较小,PLC是三菱,程序用的是INC指令,但气缸速度快就计不了数,能不能用高速计数器 如C235
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 408 点
下载积分: 988 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-20
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-11 12:47
试下不就知道了吗?光电开关一秒百十次没问题吧