楼主  发表于: 2019-12-09 09:25
现有台设备上下走气缸,高度可调节用的是U型光电开关来计数(U型开关是那种作伺服复位的原点感应开关),用的是像梳子一样的剧齿,间障较小,PLC是三菱,程序用的是INC指令,但气缸速度快就计不了数,能不能用高速计数器 如C235
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1849 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 2751 分
在线时间: 2267(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-02-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-09 09:46
气缸能有多快,完全不用高速计数