tzyfl4444
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 433(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2025-01-06
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-06 19:11
我现在有个系统Q03UDV加Q172D3 ,还有另一个是设备是FX5U的。想5U的这边做主轴。这样就要5U的先刷到Q03UDV  在03UDV和Q172DS交换数据。这样不是有延时吗。能直接5U和QD172D交换数据吗。有没有什么好的方法。谢谢了
tzyfl4444
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 433(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2025-01-06
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-08 18:56
好的,谢谢