MR-J4-40B+HG-KR43B做全閉回路控制
螺桿 : 6mm
減速比: 200比
外部絕對式Encoder : 0.05um
想請問PE04/PE05和PE34/ PE35要怎麼設定才OK呢?
目前設定如下:
PE04: 1875
PE05: 32768
PE34: 1
PE35: 400
已經照手冊的方式了.. 還是無解
感謝各位大大
分享
723512949
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
140 点
下载积分:
510 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2019-05-20
最后登录:
2024-09-04
查看723512949的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-12-06 10:04
全看
|
小
中
大
这个我用过,按照手册上算法约分就可以了没有问题的,但是不能用每转脉冲数PA05,每转脉冲数还是根据伺服电机的编码器算出来的值,只能设电子齿轮比。
分享
723512949
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
140 点
下载积分:
510 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2019-05-20
最后登录:
2024-09-04
查看723512949的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-12-06 10:06
全看
|
小
中
大
减速比和分辨率、脉冲数都可以动的