楼主  发表于: 2019-12-04 16:12
使用的plc FX3GA    A85模块3U485ADP  通信一切正常  数据都正确  就是报警 d8402  205   地线接触良好  两端电阻都已经设定好  110欧姆   程序是按照三菱485ADP手册样例编写的 没毛病   现在就是解决不了 三菱官方电话打了10次了   就说是干扰  忘大神垂帘   帮忙  
lygxuyuan
森云智能科技(连云港)有限公司
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 683 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-12-26
最后登录: 2023-05-16
查看lygxuyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-01 13:05
把接地线去掉。因为有接地,反而引入了干扰。
楼主留言:
接地还是很重要