信捷XD3和台达M系列通讯问题!
上一主题
下一主题
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2023-10-18
查看cyh37017的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-11-24 19:30
全看
|
小
中
大
淘了个二手的信捷XD3,刚好手头有一个台达M的变频器,还有以前做项目用的XC3和M通讯的程序,稍加改动了一下程序,XD3好像是不用顺序模块的,但是确死活通讯不了,不知道问题出在哪里?
M8000改成了SM0,,窜口2也改了,变频器参数也改了,就是没动静。大神们指点一下吧,都快要砸电脑了,搞晕了。
分享
工控小石
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
154 点
下载积分:
575 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2018-01-23
最后登录:
2024-11-14
查看工控小石的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-25 11:18
全看
|
小
中
大
你先确定是不是线的问题(我上次用485通讯那个正负反了),可以用串口调试软件发代码试一下。通讯的寄存器地址要比说明书高一位(我这边开始也是死活不行后面把地址2001H改成2002H就可以了
)