1:三菱PLC               FX3U-64M
2:英威腾变频器       GD35-45G-HIF    闭环矢量控制模式    2500脉冲绝对值编码器   
3:主机变频器是通过PLC模拟量模块给变频器发送模拟量,从机变频器走的是主机编码器分频的脉冲串

问题1:启动的时候主机和从机不同步,会发生过冲现象(给定30m/min,主机从机都会超过30,再慢慢稳定下来)       
       2:在加减速过程中各轴速度波动很大
wqing
向同行们学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 456 点
下载积分: 95875 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2008-10-08
最后登录: 2024-08-24
查看wqing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-30 14:42
这样控制精度不行的,功率不大的话,考虑换用伺服控制