大不列颠不癫
大不列颠不癫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-05
最后登录: 2024-07-22
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-22 17:05
1:三菱PLC               FX3U-64M
2:英威腾变频器       GD35-45G-HIF    闭环矢量控制模式    2500脉冲绝对值编码器   
3:主机变频器是通过PLC模拟量模块给变频器发送模拟量,从机变频器走的是主机编码器分频的脉冲串

问题1:启动的时候主机和从机不同步,会发生过冲现象(给定30m/min,主机从机都会超过30,再慢慢稳定下来)       
       2:在加减速过程中各轴速度波动很大
ssj1508
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 221 点
下载积分: 22458 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2016-03-17
最后登录: 2024-11-08
查看ssj1508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-13 11:05
普通交流电机本来特性就软,很难位置同步的