大不列颠不癫
大不列颠不癫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-05
最后登录: 2024-07-22
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-22 17:05
1:三菱PLC               FX3U-64M
2:英威腾变频器       GD35-45G-HIF    闭环矢量控制模式    2500脉冲绝对值编码器   
3:主机变频器是通过PLC模拟量模块给变频器发送模拟量,从机变频器走的是主机编码器分频的脉冲串

问题1:启动的时候主机和从机不同步,会发生过冲现象(给定30m/min,主机从机都会超过30,再慢慢稳定下来)       
       2:在加减速过程中各轴速度波动很大
大不列颠不癫
大不列颠不癫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-05
最后登录: 2024-07-22
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-29 21:08
引用
引用第1楼lch8478于2019-11-22 17:54发表的  :
首先你要看主机和从机耦合方式,是刚性连接还是柔性连接,然后再确定控制方案

刚性连接,电机轴直连万向联轴器带负载辊
大不列颠不癫
大不列颠不癫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-05
最后登录: 2024-07-22
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-30 21:56
引用
引用第3楼wqing于2019-11-30 14:42发表的  :
这样控制精度不行的,功率不大的话,考虑换用伺服控制

电机是一个30千瓦,一个23千瓦,变频器都用45千瓦的
大不列颠不癫
大不列颠不癫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-05
最后登录: 2024-07-22
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-30 21:58
引用
引用第4楼kyy80于2019-11-30 18:13发表的  :
如果是两个电机是硬连接。。从机不要用位置模式。。用力矩模式。。如果不是硬接而需要位置同步的话,,买个运动控制器吧,,虚拟主轴,两个变频器从轴用位置模式。

从机用的速度模式,从机试过位置,但是这样的话,从机波动会更大,启停时波动更大
大不列颠不癫
大不列颠不癫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-05
最后登录: 2024-07-22
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-12-01 20:54
引用
引用第7楼kyy80于2019-12-01 11:08发表的  :
你究竟是两个硬接的电机速度同步还是位置同步?

con从机和主机走的都是   “‘”“”’‘’”“”闭环矢量控制时的速度控制
大不列颠不癫
大不列颠不癫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4343 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2014-06-05
最后登录: 2024-07-22
查看大不列颠不癫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-12-01 21:00
引用
引用第8楼lch8478于2019-12-01 20:06发表的  :

刚性连接这样控制不行,从机应该工作于转矩模式。刚性主从机都工作在速度模式要打架。

打架?麻烦指导一下,因为现在我们就是同步没做好另外一方便,从机都是按照主机编码器分频来走的,我程序这里只有变频器的启停信号,其他的啥都没有,另外一个就通过触摸屏走485调整变频器的电子齿轮来调节速度,而且调节也有反应,速度也会有变化,只是在启停的时候,主从机速度的同步性走不好