现在用了一个FX3U-485-db想用专用指令通讯变频器,变频器设置如下:
117=1
118=96
119=10
120=2
121=9999
122=9999
123=9999
124=1
340=1
79=0
PLC参数设置、程序如图,现在变频器没有反应,有点蒙圈,望指点
分享
ajan
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
862 点
下载积分:
3595 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2006-12-15
最后登录:
2024-10-28
查看ajan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-23 10:28
全看
|
小
中
大
你 这个是复位指令,变频器需要切换到网络运行模式,NET指示灯亮,或者P79=6,可以在复位指令发出前添加IVDR K1 H0FB H0 K1,切换到网络模式,复位后再添加IVDR K1 H0FB H1 K1,回到外部模式。