wuxi41
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6228 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-07-25
查看wuxi41的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-22 14:17
图片:
图片:
现在用了一个FX3U-485-db想用专用指令通讯变频器,变频器设置如下:
117=1
118=96
119=10
120=2
121=9999
122=9999
123=9999
124=1
340=1
79=0
PLC参数设置、程序如图,现在变频器没有反应,有点蒙圈,望指点
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-22 14:45
用FX3U-485ADP有專用FUNCTION,若沒有裝422BD即CH1