前提:台达DVP12SE11T做从站,IP:192.168.1.27,
施耐德TM251MESE做主站,IP:192.168.1.10,通过MODBUS TCP通讯;
在施耐德软件中配置,一个一般modbus tcp从站,为192.168.1.27;
问题:设置上述配置后,台达PLC不断电,这是两个PLC时通讯正常的;
通讯成功时,1、将施耐德PLC断电重启后,通讯也是正常的;
2、 将PLC之间的网线拔掉,显示通讯失败后,再插上,一会儿就显示通讯正常。
3、 但台达PLC断电再上电后,施耐德软件中显示通讯失败,重新设置台达PLC的IP地址后,又连接成功。
但是,通讯失败后,用电脑主动去PING台达PLC时,是通的;
用汇川PLC与台达通讯就不出现这种问题,
总之:与施耐德通信时,只要台达PLC断电重启,就通信失败。什么原因?怎么解决?