以前看过5U的极限设置,正反转是有特定的特定继电器和特殊寄存器地址的,比如SM5660,SM5667这样的,我想知道3U也有这样的特殊地址吗,我找了很多手册都没找到,求解!
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-20 16:41
全看
|
小
中
大
M8343 M8344 M8353 M8354 M8363 M8364