三菱QD77MS16带J4伺服驱动器,更换驱动器需要重新写参数进去吗?
还是就重启就行了。手边没有硬件。
天语愿
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 525 点
下载积分: 744 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2016-02-22
最后登录: 2024-09-10
查看天语愿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-19 15:39
伺服参数是在QD里边写好的,如果QD里边参数没丢的话,理论上伺服驱动器是可以直接更换的