shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-19 11:25
有一个变送器现场需要一个仪表显示, plc需要读取变送器的数据,所以买了一个一入两出的隔离器 就是把一组4~20ma的电流信号变成两组有源的4~20ma电流信号 ,请问s7-200smart的模拟量模块 EM AM03能不能接受有源的二线制电流信号输入。
shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-20 08:10
引用
引用第1楼meng2008于2019-11-19 17:06发表的  :
可以的,参考下图 [attachment=238845]

好的谢谢