楼主  发表于: 2019-11-19 11:25
有一个变送器现场需要一个仪表显示, plc需要读取变送器的数据,所以买了一个一入两出的隔离器 就是把一组4~20ma的电流信号变成两组有源的4~20ma电流信号 ,请问s7-200smart的模拟量模块 EM AM03能不能接受有源的二线制电流信号输入。
meng2008
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 505 点
下载积分: 860 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-08-04
最后登录: 2023-10-07
查看meng2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-19 17:06
可以的,参考下图