楼主  发表于: 2019-11-18 17:36
请问9个400W松下伺服+2个变频器,用个32A 30MA2P漏点空开够吗?别人也这么点东西用了63A的。感觉浪费了‘’
376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看376236753的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-19 10:55
变频器功率也很小的,应该是370W左右
376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看376236753的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-19 10:56
引用
引用第3楼fjqz00于2019-11-18 22:52发表的  :
漏电空开可能会有问题,特别是带变频器,可能上电一瞬间就空开跳保护。一般的变频器都有说如果要用漏电保护,要选择200mA
以上,且保护不动作时间不低于0.2秒,这种规格的漏电开关基本买不到。

公司规定设备必须带漏电保护,不过其他项目暂时没发现跳闸的现场,
376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看376236753的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-19 11:28
引用
引用第5楼376236753于2019-11-19 10:56发表的  :

公司规定设备必须带漏电保护,不过其他项目暂时没发现跳闸的现场,

只是设备的总空开用漏电保护,然后经过一个滤波器在接空开接变频器,这样应该没问题吧。