请问9个400W松下伺服+2个变频器,用个32A 30MA2P漏点空开够吗?别人也这么点东西用了63A的。感觉浪费了‘’
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 366(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2025-01-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-18 22:52
漏电空开可能会有问题,特别是带变频器,可能上电一瞬间就空开跳保护。一般的变频器都有说如果要用漏电保护,要选择200mA
以上,且保护不动作时间不低于0.2秒,这种规格的漏电开关基本买不到。