现公司多台这样油压机因和供应商有矛盾,程序被锁。老板要我重编程序。现场研究了下,压力传感器给变频器,也给PLC.PLC二个模拟量给变频器,其中一个为频率给定,另一个有什么用没搞清。懂行的指点下思路!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-18 14:51
流量和压力,不一定是变频器,有可能是伺服驱动器,构成了两道独立的PID,这个种伺服一般是专用型伺服,从模拟量信号处分开,分成两个独立的系统,你只需要根据需要设定你的压力和流量就好了,驱动器会根据信号自动调整。比如说你设定下行压力10MPa,流量80%,回程压力6MPa,流量50%,加压压力15MPA,流量80%,换算成对应模拟量就可以了,油泵那边就不用管它了,你编写程序只需要控制各个液压阀的动作就可以了,常见的有回程、工进,增压,卸压、溢流阀这些就可以了,根据需要在驱动器里设置一下最高限制转速和最高限制压力。我们这边有很多改造过的,搞不定给你弄个程序参考一下。私信
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(li19930121) 怕你骄傲,只给一份 哈哈 ..
  • 下载积分:+1(龙飞电工) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(工控玩家) 专业,热心
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 589 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    注册时间: 2007-05-18
    最后登录: 2024-11-02
    查看xieshaokui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-12-05 20:53
    引用
    引用第9楼工控玩家于2019-11-26 16:00发表的  :
    7楼你好,油压机快进切换为加压时,伺服怎能区分什么时候切换?



    一般有一个传感器检测位置的,我们称它为“增压点”这个信号到达后,会由快速下行切换到工进模式(慢速加压),改变目标压力的同时,也切换液压阀到工进模式
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 589 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    注册时间: 2007-05-18
    最后登录: 2024-11-02
    查看xieshaokui的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-05 20:58
    有稍带名气点的专用变频器,油电伺服系统,台达就有这样的系统!液压一般都是用闭环变频器做的。