现公司多台这样油压机因和供应商有矛盾,程序被锁。老板要我重编程序。现场研究了下,压力传感器给变频器,也给PLC.PLC二个模拟量给变频器,其中一个为频率给定,另一个有什么用没搞清。懂行的指点下思路!
分享
wwjfsk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
190 点
下载积分:
933 分
在线时间: 433(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-11-17
查看wwjfsk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-17 21:36
全看
|
小
中
大
查看变频器设置参数,对照说明书就知道二个模拟量的作用。