楼主  发表于: 2019-11-16 06:52
在程序执行过程中,用到INT指令,发送到模拟量输出模块去。
由于不严谨等原因,导致 转换前的数据范围不合法,发送到模拟量输出通道的值超过4000,。这样就引起了CPU停机。
请问一下各位: 有没有哪里可以设置,不让CPU停机的。CPU是Q13UDV。比如说西门子可以下载OB82,86等等去防止。
谢谢!
kgd235143
+V:KGD235143
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 2631 点
下载积分: 6302 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2018-05-30
最后登录: 2024-12-22
查看kgd235143的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-19 20:14
知道的程序错误是可在在程序中补正的。
前面加一条指令如果大于4000就传4000,就可以了,