dahairhj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-10-18
最后登录: 2023-07-24
查看dahairhj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-16 06:52
在程序执行过程中,用到INT指令,发送到模拟量输出模块去。
由于不严谨等原因,导致 转换前的数据范围不合法,发送到模拟量输出通道的值超过4000,。这样就引起了CPU停机。
请问一下各位: 有没有哪里可以设置,不让CPU停机的。CPU是Q13UDV。比如说西门子可以下载OB82,86等等去防止。
谢谢!
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 524 点
下载积分: 12580 分
在线时间: 1097(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2024-11-17
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-19 20:53
引用
引用第5楼kgd235143于2019-11-19 20:14发表的  :
知道的程序错误是可在在程序中补正的。
前面加一条指令如果大于4000就传4000,就可以了,
还有不确定的。就设置一下PLC参数。
[attachment=238858]