dahairhj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-10-18
最后登录: 2023-07-24
查看dahairhj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-16 06:52
在程序执行过程中,用到INT指令,发送到模拟量输出模块去。
由于不严谨等原因,导致 转换前的数据范围不合法,发送到模拟量输出通道的值超过4000,。这样就引起了CPU停机。
请问一下各位: 有没有哪里可以设置,不让CPU停机的。CPU是Q13UDV。比如说西门子可以下载OB82,86等等去防止。
谢谢!
andy003
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 399 个
工控威望: 14183 点
下载积分: 92529 分
在线时间: 3722(小时)
注册时间: 2010-07-27
最后登录: 2024-11-19
查看andy003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-16 07:27
传送前增加判断式 不行吗?