楼主  发表于: 2019-11-15 10:14
限位感应器,感应正常(接触时常亮,未接触时常灭),指示灯正常。PLC监控时,当感应器接触,指示灯亮起后,再移开,常开触点长ON,也就是在不感应时,常开触点也是ON的。PLC程序中对常开触点(ON状态)强制OFF,无反应(感应器未感应)。这种考虑是感应器问题,还是??
闽南郎在浙里
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 335 点
下载积分: 2771 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2019-09-06
最后登录: 2020-11-29
查看闽南郎在浙里的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-15 16:30
首先确定一下感应器是PNP型还是NPN型,然后把感应器输出线拆了,看一下plc触点通断状态。判断PLC触点好坏也可以自己短接一下那个PLC输入点,看看通断状态是否正常。感应器的灯只是参考,实际要看最终输出结果。