三菱QD75P4N定位模块可以用常规指令编写回原点指令吗?
比如说:FX3U 就可以用DDRVI指令编写回原点。不需要用ZRN指令。坛友们交流一下心得。
这是我自己研究的写法,但是有一个问题是,当前值不能清零。。。。。。。。
[ 此帖被诗人的眼泪在2019-11-12 17:53重新编辑 ]
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
分享
cythyx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
452 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2019-06-27
最后登录:
2024-10-14
查看cythyx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-14 13:25
全看
|
小
中
大
有个改值得定位编号,改成0 就行。