三菱FX3U的D存储器值怎么在屏上正确显示
上一主题
下一主题
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35347 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ajd186的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-11-09 22:14
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
如图,D24的值怎么在昆仑屏上正确显示?
还有,这个D6的值为什么是2倍?没有其他占用D6呀。换成D40又是正常的。
[ 此帖被ajd186在2019-11-11 19:12重新编辑 ]
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35347 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ajd186的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-09 22:16
全看
|
小
中
大
试了很多次,所有数据类型都试过了,就是不能正确显示。不知道哪里错了。请高手们指教!谢谢!
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35347 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ajd186的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-11-09 22:24
全看
|
小
中
大
D20也试了,只会显示126652。000
不能显示126.652
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35347 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ajd186的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-11-09 23:23
全看
|
小
中
大
想起来了,昆仑屏有个通道工程转换的。
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35347 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ajd186的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2019-11-09 23:32
全看
|
小
中
大
图片:
ok了。
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
848 点
下载积分:
35347 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2024-11-17
查看ajd186的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2019-11-11 19:19
全看
|
小
中
大
此贴问题已解决。系自己不够仔细才有这样的问题的。给大家添麻烦了。