用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
丹佛斯变频器通讯问题 已解决感谢各位
上一主题
下一主题
360搜索
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
1605 点
下载积分:
11298 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2013-08-21
最后登录:
2024-11-05
查看360搜索的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-11-09 11:04
全看
|
小
中
大
丹佛斯FC 51变频器用MODBUS RTU通讯做启动停止 ,频率给定,发送启动指令后变频器启动了,这个时候把通讯线拔掉,电机就无法停止了 不知道大师们是怎么控制的呢?
[ 此帖被天静机械在2019-11-11 18:49重新编辑 ]
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1303 个
工控威望:
1459 点
下载积分:
7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-11 08:38
全看
|
小
中
大
我一般的做法是:启停用端子控制, 调速用通讯控制,这样就算通讯掉线,想把变频器停下来也可以,比较安全。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(天静机械) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
丹佛斯变频器通讯问题 已解决感谢各位
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问