mr_xian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 20064 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2019-07-05
最后登录: 2024-11-14
查看mr_xian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-07 13:34
请教一下大家FX5U通讯的问题

1、SLMP和SOCKET通讯有什么区别?各用在什么场合?

2、想把多个5U的plc通过交换机连接起来,各个plc可以访问其它站号的数据,没有主从站之分,可以做到这样的效果吗?大概的思路怎么做?

说明书看得不太明白,请教一下大家,谢谢!
qq41784578
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 154 点
下载积分: 779 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-15
查看qq41784578的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-11 08:53
MELSOFT连接设备    你的编程软件,三菱自家的屏,PLC
SLMP连接设备     上位机:大批量读取写入,其他品牌的屏
UDP连接设备       UDP协议SOCKET通讯用
Active连接设备     5U网口作为服务器SOCKET通讯时用
Unpassive连接设备      5U网口作为客户端SOCKET通讯时用
FULLpassive连接设备     同上,对IP增加限制
MODBUS/TCP连接设备      作为MODBUS TCP从站时使用



5U与 5U 链接 用内置功能简单CPU通信
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(229711828) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(zuyi.xu) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(暴走的绵羊) 热心助人!
  • 下载积分:+1(宋满山) 一直在找,谢谢
  • 下载积分:+1(华庆元) 热心助人!
  • 下载积分:+1(mr_xian) 真诚感谢!