yzl333
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 409 点
下载积分: 833 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-10-28
最后登录: 2020-10-30
查看yzl333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-06 13:26
数控机床的进线是三相4线,零线和地线连接到一起的,机床内部是按三相5线的,零线 地线分开的。结果就把零线地线接一起开机。试机开始正常,其中一台做2小时左右,突然黑屏,系统保险,驱动器保险 全爆了。拆下来换保险后正常,装上机就爆保险,24V正常。这个和接地有关系没。求各位大师指点!!
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-07 15:26
我看到一次,电气柜接线安装时零线接在了焊机的进线端子上,结果,接触不良烧了一个伺服器,后来找设计人员,图纸上的两个伺服器是接不同相序的单相电源,只要零线与主零断开,那么单相设备就有烧坏的风险,而设计人员说不是设计的问题,组装人员说不是组装人员的问题,个人认为两者都有问题。细节很重要。主零接线一定要接好,有些楼房照明电都是三相平均分配,结果主零线断路整个楼的灯具和用电器具都烧了