用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3UPLC替换FX3GPLC后伺服电机不动作
上一主题
下一主题
a346048764
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
221 点
下载积分:
1075 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2019-05-24
最后登录:
2024-07-11
查看a346048764的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-11-06 09:11
全看
|
小
中
大
图片:
原本是FX3G的PLC,换了FX3U之后写入原本的程序都是正常的,其他动作都OK,但是伺服电机不动作,是J4的伺服驱动器。。。看程序里面伺服的程序已经运行了。。但是伺服电机不动,换回原来的FX3G,一切正常。。有没有大神知道是哪里的原因。。
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上活了一场。
分享
早上帅醒
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
321 点
下载积分:
632 分
在线时间: 219(小时)
注册时间:
2019-05-17
最后登录:
2024-11-13
查看早上帅醒的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-06 14:48
全看
|
小
中
大
是晶闸管型的嘛?
楼主留言:
真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3UPLC替换FX3GPLC后伺服电机不动作
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问