FX3UPLC替换FX3GPLC后伺服电机不动作
上一主题
下一主题
a346048764
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
221 点
下载积分:
1075 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2019-05-24
最后登录:
2024-07-11
查看a346048764的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-11-06 09:11
全看
|
小
中
大
图片:
原本是FX3G的PLC,换了FX3U之后写入原本的程序都是正常的,其他动作都OK,但是伺服电机不动作,是J4的伺服驱动器。。。看程序里面伺服的程序已经运行了。。但是伺服电机不动,换回原来的FX3G,一切正常。。有没有大神知道是哪里的原因。。
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上活了一场。
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-06
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-06 19:00
全看
|
小
中
大
MR的PLC带不了 伺服了 换PLC吧 换成MT的就可以了 一般还真不会往这个方面想
楼主留言:
真诚感谢!