a346048764
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2019-05-24
最后登录: 2024-07-11
查看a346048764的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-06 09:11
图片:
        原本是FX3G的PLC,换了FX3U之后写入原本的程序都是正常的,其他动作都OK,但是伺服电机不动作,是J4的伺服驱动器。。。看程序里面伺服的程序已经运行了。。但是伺服电机不动,换回原来的FX3G,一切正常。。有没有大神知道是哪里的原因。。
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上活了一场。
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 741 个
工控威望: 8138 点
下载积分: 4210 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-11-15
查看thawless的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-06 09:28
应该是参数没写吧,比如速度...
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 741 个
工控威望: 8138 点
下载积分: 4210 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-11-15
查看thawless的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-06 11:26
FX-3U的运行中监控图片是最上面那一张吗?如果是电机应该发出脉冲了;
监控一下M8343或M8344限位到了吗?
楼主留言:
程序里面没有M8343跟M8344这两个点,程序里面是运行了,而且我也看到伺服驱动器上面的数字有变化,但是电机没有动,或者是动的太少看不出来?是不是这两种PLC计算脉冲的倍数不一样还是怎么着
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 741 个
工控威望: 8138 点
下载积分: 4210 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-11-15
查看thawless的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-06 14:29
5楼提醒得对,是不是用了FX3U-64MR的PLC,应该用64MT。要看PLC的侧面,拍照照片来看看。
楼主留言:
是的,我看了是MR的PLC,这样还有解决办法嘛