楼主  发表于: 2019-11-03 09:51
领导安排一个项目  要为生产线做个测试系统,其中一个流程是检测接触器的线圈通电寿命,测试过程是通电2秒,断开2秒,循环测试。找了很多产品 都没有办法很好的检测,主要是因为接触器线圈电流很小,小的10ma  大一点50ma左右,如果用电流变送器  成本非常高。在工控网认识的大咖介绍LC22-30ma的电流感应开关,定了2个过来。上图
开包,包装简单 环保包装 不太是精美,都怀疑 能用吗?
  

  

第二个感觉 就小  真的小 ,三围 量了下 42mm  厚15mm 高度33mm.
[attachment=238420]
  上面一个电位器调节动作电流,2个指示灯。问了 技术,红灯 开关断开,绿灯  开关接通。 4芯线,红  电源DC正   黑  DC负。 黄 白 内部无源触点,也就是开关量。大于设定值触点就接通。无源的  不输出电流电压   只是接通和断开。
上电



接触器线圈检测是没有任何问题了, 继电器也行 但是不容易调节。最好是绕2圈 ,容易调节。   不知道 大家是什么方法搞定10ma 检测的  成本不要高,容易调试 稳定可靠。
[ 此帖被uyuway在2019-11-03 15:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(bruce2020) 真诚感谢!
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2845 个
    工控威望: 3617 点
    下载积分: 3517 分
    在线时间: 3801(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-11-20
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-11-03 22:22
    还在用FX0S这类已经停产N年的产品,
    10ma电流已经不算小,做电子说的μA ,
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/