松下伺服驱动 MCDHT3520
电机型号 MSME082G1S
请教一下各位坛友Pr.00.011和Pr.05.003这两个参数设定的数据是怎么确定的,具体用到哪些相关数据,有什么公式吗?
谢谢
隔行如隔山
分享
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
499 个
工控威望:
684 点
下载积分:
2467 分
在线时间: 456(小时)
注册时间:
2013-05-31
最后登录:
2025-01-03
查看jinle520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-02 08:25
全看
|
小
中
大
图片:
好好理解这几句话,Pr5.03=0时,Pr0.11为马达旋转一圈输出的脉冲,就是想多少就改多少就行,默认是旋转一圈输出2500个脉冲。当Pr5.03不等于0时,才用那个红框内公式算。