ACS510变频器做恒压供水时一般都选择PID宏,然后用4011参数设置压力给定值,如果用通讯作为压力给定值,通讯地址是多少,求指教?
分享
lch8478
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
331 个
工控威望:
428 点
下载积分:
1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间:
2016-07-13
最后登录:
2024-11-14
查看lch8478的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-31 16:12
全看
|
小
中
大
一般来说PID通讯给定是外部给定2,也就是40003(说明书150页和152页)。从147页仔细读
分享
lch8478
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
331 个
工控威望:
428 点
下载积分:
1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间:
2016-07-13
最后登录:
2024-11-14
查看lch8478的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-10-31 17:25
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼namae于2019-10-31 16:32发表的 :
那要读取PID通讯外部给定1和2的值,又是什么呢?因为ABB的变频器确实没用过。说明书确实没理解透。
可通过定义53组参数映射需要读写的数据。也可以在需要读取的实际参数前面加4映射位modbus地址,比如查看PID1设定值的只读参数为0126,那么映射为modbus地址就是40126.