电压模拟量转PLC数字量,再转实际值,是怎么计算的?
上一主题
下一主题
zhutaodtyy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
244 点
下载积分:
3591 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2018-04-13
最后登录:
2024-04-18
查看zhutaodtyy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-10-26 08:38
全看
|
小
中
大
模拟量信号接到PLC模拟量模块上后,在PLC中可以监控到该模拟量端口的实时数据,然后如何得到实际值?请教
[ 此帖被zhutaodtyy在2019-10-31 15:55重新编辑 ]
分享
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
2458 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2018-03-30
最后登录:
2024-08-30
查看迪迦奥特曼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-29 08:43
全看
|
小
中
大
举个例子,假如你用的是西门子的,模拟量信号是0-10V,接到PLC输入模块,那么PLC读出来的数字量范围就是0-27648,0对应的是0V, 27648对应的为10V,然后0-27648再作转换,可以对应0-100KG,0-100度,等等,按你需要设置对应范围。