楼主  发表于: 2019-10-22 19:56
伺服驱动不用脉冲和总线,能不能用io控制定位,即在伺服设定好位置数据,由一个开关信号驱动,到达预先设置的位置而停止。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-22
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-23 08:14
看伺服有没有带这个功能  台达 A2带的  汇川 IS620 也带的
通讯控制 连IO线都不用 [