吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2024-11-20
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-22 11:39
数据交互要求和设备连接图:
设备1:西门子S7-1500系列的PLC,以太网通讯;
设备2:三菱Q系列QJ71E71模块,以太网通讯;
设备3:欧姆龙CP1H系列PLC,RS485串口通讯;



西门子PLC与三菱Q系列PLC跟智能网关模块之间是以太网连接,欧姆龙PLC跟网关之间是串口连接。
通过智能网关的参数配置软件连接上网关模块后,先根据PLC设备的网络参数设置网关自身的IP地址,设置之后通过[工具]/[查找搜索设置]里面的PING功能,输入PLC的IP地址进行PING命令测试,提示PING成功表示智能网关与PLC设备网络连接正常。然后根据PLC的串口通讯格式,设置智能网关的波特率、数据位、校验方式、站好等参数。

通讯端口参数设置完成、确定网关与PLC设备通讯正常后,再配置PLC通讯的寄存器地址,按照上述任务配置好的数据表如下图:



配置完成上述数据交互任务需要4个任务条目,共8行数据,配置好参数后下载到网关。重启网关之后,网关根据任务条目,连接3台PLC设备,建立3个线程循环运行。

相关软件和手册: PLC之间多对多通讯.rar (2826 K) 下载次数:711

更详细的案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/123474359
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124094939
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478
[ 此帖被吾志所向在2022-05-18 12:06重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(suy520)
  • 下载积分:+1(小白鸿)
  • 下载积分:+1(一只小猪ysg)
  • 下载积分:+1(tathui)
  • 下载积分:+1(风过无痕的雨)
    sibuditou
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 518 分
    在线时间: 24(小时)
    注册时间: 2016-06-04
    最后登录: 2023-07-13
    查看sibuditou的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-10-22 16:51
    这个牛逼