没有钱爷装逼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-10-16
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-21 20:03
图片:
如图三菱QPLC
H0B传到D0
HB8传到D1

现在想H0B和HB8合并成HBB8传到D20中变成十进制中的3000,
该用啥指令,用啥方法转变,求大神指导一下,小弟万分感谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-21 20:39
如果将HB8存入D0,将H0B存入D1的话,你可以使用BTOW指令。



Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(没有钱爷装逼) 真诚感谢!