zhongliang
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 742 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-11-21
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-21 16:23
图片:
图片:
网桥在PLC无线通讯中的应用,有人用过吗?

现在有个工程,有5个三菱FX5U,要求5个PLC之间用无连接,来实现PLC之间的简单CPU通信

我有这样一个方案,不知到是否可行,方案如下:

    1号PLC:配一对无线网桥(A1,A2),网桥A1的网口连PLC,网桥A2的网口连路由器的LAN1口。网桥A1与网桥A2用无线桥接。
    
    2号PLC:配一对无线网桥(B1,B2),网桥B1的网口连PLC,网桥B2的网口连路由器的LAN2口。网桥B1与网桥B2用无线桥接。

    3号PLC:配一对无线网桥(C1,C2),网桥C1的网口连PLC,网桥C2的网口连路由器的LAN3口。网桥C1与网桥C2用无线桥接。
  
    4号PLC:配一对无线网桥(D1,D2),网桥D1的网口连PLC,网桥D2的网口连路由器的LAN4口。网桥D1与网桥D2用无线桥接。

    5号PLC:5号PLC的网口直接连路由器的LAN5口。

第一次用无线通讯,请勿见笑,欢迎指点,评论




前段时间有网友在问-网桥在PLC无线通讯中的应用有没有做成功

现在我来回答一下:我用了4个无线网桥和1个无线路由器,1个交换机,建立了1个触摸屏和5个PLC之间的无线通信。无线通信距离在50米左右,目前通信效果还算稳定。
[ 此帖被zhongliang在2021-03-23 13:42重新编辑 ]
****************************学海无涯****************************
天语愿
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 525 点
下载积分: 744 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2016-02-22
最后登录: 2024-09-10
查看天语愿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-31 10:10
感谢楼主和二楼的讨论与分享,学习了