fys1107
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-03-07
最后登录: 2023-11-22
查看fys1107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-21 10:40
图片:
图片:
我这个台达触摸屏 编写输入赫兹数 给PLC  VD110  但是 实际监控程序时候 PLC程序里显示NAN   我不知道问题出在哪里  请帮我看看 谢谢


fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-21 16:38
应该是VD110的数值类型有问题,你HMI上的VD110应该设定为双字,且为浮点类型的数值
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fys1107)