楼主  发表于: 2019-10-17 15:02
工控小白全靠自学,一路心酸历程,打电话问客服态度极不耐烦,现有1PG定位模块需要更改脉冲方式为脉冲加方向,查手册需要将3#缓存b8更改为1 ,但是不知道更改这个值是怎么操作的,另外模块进行原点回归时按道理PG0-导通时伺服应该减速到爬行速度然后停止,但是我这个PG0导通指示灯亮起后伺服没有任何变化,12#缓存开始写入的是K3,后来更改为K1也还是没反应,请求论坛大神解惑!感谢


cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 405 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-10-24
查看cctv197910的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-18 08:36
引用
引用第2楼徐晓煜于2019-10-18 08:11发表的  :
看下25#的b1 和b2   b3的参数是什么 ,这里设置错了也会出现不工作的现象

这3个参数是停止和正反转限位,靠外围信号控制没有设置,现在是原点回归启动后靠零点信号停不下来。
cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 405 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-10-24
查看cctv197910的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-18 08:43
引用
引用第1楼814382100于2019-10-17 20:54发表的  :
论坛里不是有案例吗自己找找如果找不到我给你1分3U6轴3个1pg

现在是其他都正常就是回原点停不下来,请教一下你3#缓存设置的是多少?
cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 405 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-10-24
查看cctv197910的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-18 09:17
引用
引用第5楼仙居人家于2019-10-18 09:05发表的  :
原点的线有没有接错?

刚刚仔细看了下手册,原点回归时要先DOG信号导通然后PG0信号导通回原点才会结束,试了一下一切正常。感谢每一位热心的工控朋友。
cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 405 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-10-24
查看cctv197910的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-18 16:17
引用
引用第7楼snakechencc于2019-10-18 13:34发表的  :
很多年前做实验写的,FX2N带一个1PG,你可以参考一下

下载了打不开